Buenas tardes... vuelvo a la carga....
Acabo de realizar las
mediciones de impedancia de bucle (Fase-Fase) en diferentes puntos de mi instalación, en concreto en varios schukos.
Decir que la instalación en cuestión es a 230V (fase-fase,
suminitro B1 sin neutro)
Primera medición schuko a 6m del cuadro. cable H07Z1-k 2,5mm2
Icc=1,21kA, RT=0,19ohm.
Segunda medición schuko a 8m del cuadro. cable H07Z1-k 2,5mm2
Icc=1,10kA, RT=0,21ohm.
Tercera medición schuko a 11m del cuadro. cable H07Z1-k 2,5mm2
Icc=958A, RT=0,24ohm.
Cuarta medición schuko a 20m del cuadro, punto más lejano. cable H07Z1-k 2,5mm2
Icc=605A, RT=0,38ohm.
Con estos datos, voy a calcular la Rcable de 6m de 2,5mm2 de la línea hasta entrada de CGMP.
R cable 2,5mm2 = 0,01785 x 6m /2,5mm2 = 0,042857 ohm x2 (2 fases) = 0,085714 ohm
Rcuadro = RT - R1 = 0,19 - 0,085714 = 0,104286 ohm
Icc (cuadro) = 230 / ( 0,104286 ) = 2205 A
Con este resultado llego a la conclusión que la ICCmáx en cuadro será de unos 2205A, por lo tanto IGA de 6kA sería correcto.
De la misma manera,
ICCmín para punto más lejano punto de luz a 20m con cable 1,5mm2.
Rcable 1,5mm2 = 0,01785 x 20m / 1,5mm2 = 0,238 ohm x 2 (2Fases) = 0,476 ohm
ICCmín = 230 / ( 0,104286 + 0,476 ) = 396A
Por lo tanto:
Iccmín>Im 396>10x10A Correcto.
Que opináis?
Es correcto o me dejo algo?
Gracias y un cordial saludo