Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#346351
pato escribió:¿De que magnitud de intensidades estamos hablando?
Si estás realizando un balance energético, ¿Que dice su factura de suministro eléctrico? ¿Cual es el histórico?. si llegan esas tensiones a la planta, y es un defecto a tierra, la planta estará parada, etc...


Hablamos de intesidades del orden de 650 A en cada fase... y es por eso que mi principal sospecha era un fallo en la medición (mala colocación del analizador), más que un fallo de la propia instalación. La planta esta en plena producción sin problemas. La factura de suministro eléctrico arroja valores similares a los estimados según relataba en el mensaje anterior (suponiendo tension y fdp, al no tener sentido las que se han medido, pero considerando la intensidad medida).
Avatar de Usuario
por
#346358
http://electrotecniausac.yolasite.com/r ... 0EEGSA.pdf
Lee el anexo 4, quizás te aclare algo.

Como decía esaizmata, suministran con bifásicas, de otro modo no tendría sentido un suministro 480/240 V, como ves, la de linea mitad a la de fase.

No obstante:
Que repitan la medición y que te manden fotos, muchas fotos, de todo, no solo de como realizan la medición.
De su trafo, de la regulación de este, del cuadro general, de la acometida...
Necesitas mucha información.
Si el que está allí no puede ser tus ojos, que lo sea la cámara de fotos.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#346378
pato escribió:http://electrotecniausac.yolasite.com/resources/NORMA%20EEGSA.pdf
Lee el anexo 4, quizás te aclare algo.

Como decía esaizmata, suministran con bifásicas, de otro modo no tendría sentido un suministro 480/240 V, como ves, la de linea mitad a la de fase.

No obstante:
Que repitan la medición y que te manden fotos, muchas fotos, de todo, no solo de como realizan la medición.
De su trafo, de la regulación de este, del cuadro general, de la acometida...
Necesitas mucha información.
Si el que está allí no puede ser tus ojos, que lo sea la cámara de fotos.

Saludos.


Si se trata de una instalación bifásica... ¿como es posible que el analizador haya registrado intensidad en L1, L2 y L3? Eso es lo que me da pie a descartar esa posibilidad...

Por poner una muestra de la medicion en un momento concreto:
I1=645,2A
I2=692,64A
I3=675,67A
:cabezazo

Gracias por adelantado...
por
#346449
Las tensiones son correctas y las corrientes también.

Esto es lo que en Latinoamérica y US le llaman un Delta Aterrada o "High Leg" Delta. Se encuentra en las distribuciones aéreas sobre postes con trafos colgados tipo "olla"; los que vemos en la películas americanas.

Trato de explicar el montaje que se puede hacer con 3 ollas "delta abierta" o 4 ollas "delta cerrada"

Considera un configuración Delta de transformadores monofasicos donde la tensión compuesta es 480V...

Ahora coje uno de los tres trafos e imagina que le sacas una toma central. A partir de esa toma central puedes crear una distribución bifásica para alimentar dos sistemas monofasicos...

Ahora aterremos esa toma central, llamemos Neutro a esa toma, L1 y L3 los extremos del trafo con toma central y L2 el vértice de la Delta que nos queda; entonces:

U1-2, U2-3 y U3-1 = 480V suministro trifasico
V1-N, V3-N = 240V suministros monofasicos distribuidos en bifasica
V2-N = un valor que no recuerdo pero que es mayor de 240V.Es el "High Leg"de la Delta. Esta fase se suele marcar de modo especial para hacer notar que su tensión contra neutro-tierra no es la habitual

En cuanto al AR6 imagino que lo habrán conectado a la europea "estrella con neutro central" y de ahí la confusión. La solución es configurar en modo delta si las cargas son trifasicas y en modo bifásico si se da servicio a cargas en monofasico

Respecto a las "ollas", en la práctica el trafo con toma central se forma con dos trafos monofasicos de menor potencia con lo que se crea una "delta aterrada" de 4 ollas, dos grandes-dos chicas. Si la carga esta equilibrada entonces se puede prescindir de una rama entera de la delta y se genera una "delta abierta" de 3 ollas, una grande - dos pequeñas.

Extraño, ¿verdad? Latinoamérica heredo la electrifacion rural de US
por
#346450
Perdón por reiterar pero Carlos, mi visión es como la tuya, la medición no esta bien tomada. Probablemente habrán conectado el cable de Neutro del Analizador y no deberían haberlo conectado.

También concuerdo contigo que, a falta de repetir mediciones, lo mejor es considerar que tiene un sistema Delta de 480A con una corriente equilibrada por fase de 650A.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro