Algo más, porque nos estamos olvidando de ciertas cosas.......

Si, por ejemplo, una tienda es un lugar de reunión o trabajo, debemos leer el apartado 6 de la ITC-BT-28, y así, por muy mierdecilla que sea el local (>40 m2 para ser LPC) , el reglamento nos obliga a que haya lineas independientes para:

*Salas de venta o reunión, por planta del edificio
*Escaparates
*Almacenes
*Talleres
*Pasillos, escaleras y vestíbulos

Y en los proyectos no suele haber lineas, en las condiciones especificadas para el escaparate, almacén ni pasillos, etc,....

Un saludo