Porque 3 transformadores y no 2 (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#129362
Con el criterio de seguridad de que la instalación no se te venga abajo aunque se te caiga uno de los trafos, yo pienso que es mejor la combinación 3x630 que 2x1250, tanto por precio como por disponibilidad de las máquinas y tambén porque la instalación queda (en mi opinión) mejor dimensionada (1890 kVA instalados frente a 2500 para una demanda de 1150 kVA).
por
#129826
Si se está hablando de un aeropuerto, creo que lo que prima es la seguridad frente a la economia.
Avatar de Usuario
por
#129845
Mejor 3, pero no por criterio de seguridad que debe prevalecer ante cualquiera otro, sino por continuidad en el suministro frente al económico.