Tipo de cables en zonas comunes de viviendas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#92753
Tal y como están las cosas, en breve saldrá alguna modificación que sólo se admita el cable libre de halógenos para cualquier instalación, no??

Es como el botoncito de la minicadena, que sirve para que se escuche mejor...no se que sentio tiene: "puedes oir bien o mejor"...pues eso, que con el cable lo mismo.


...son solo reflexiones... :botando
por
#93070
No.
Si hay alguna modificación en el REBT, lo primero que van a hacer es obligar a poner tubos LH, donde ya han decretado que haya cables LH.

Al tiempo.
Avatar de Usuario
por
#93093
¿Y si la evacuación de ocupantes del local de pública concurrencia se realiza a través de las zonas comunes del edificio?
Avatar de Usuario
por
#93099
Teniendo en cuenta la poca instalación de cables que hay en una escalera de un edificio de viviendas, dá un poco igual que sean libres o no de halógenos, ya que cuando estos cables desprendan los gases nocivos suficientes para tumbar a alguien, la escalera ya estará hecha fosfatina e inservible para evacuar.
Pero sigo pensando que por lo que valen de más los zero halogen, no vale la pena hablar....
por
#93334
MAZINGER escribió:Teniendo en cuenta la poca instalación de cables que hay en una escalera de un edificio de viviendas, dá un poco igual que sean libres o no de halógenos, ya que cuando estos cables desprendan los gases nocivos suficientes para tumbar a alguien, la escalera ya estará hecha fosfatina e inservible para evacuar.
Pero sigo pensando que por lo que valen de más los zero halogen, no vale la pena hablar....
:yep :yep
por
#93340
Ya, Mazin, pero el coñazo está en la obra: para los instaladores es un auténtico coñazo transportar bobinas de cable de tantos tipos y tantas secciones distintas.
Así, en un edificio de viviendas, lo más fácil para la ejecución de obra es utilizar cable H07V de secciones 1,5 a 6 mm2 para instalaciones interiores y a partir de ahí ES07V-K(AS) para derivaciones individuales.
Se cumple el mínimo reglamentario y además se entiende fácilmente por cualquier currito.

Salu2
Avatar de Usuario
por
#93346
Perdón por la corrección Pikasin se que habrá sido un lapsus:
ES07Z1-k(AS), no existe cable ES07V-k(AS).
Un saludo
por
#93435
Cierto :oops:
Avatar de Usuario
por
#94292
pikasin yo en edificios solo voy con bobinas grandes para las DI el resto son cajas de cable de 100 o 200 metros no creo que sea ese notivo para decidir no poner cable libre
por
#159080
dos notas a los comentarios:
-si es alumbrado de emergencia centralizado se refiere a cable AS+ resistente al fuego. no libre de halógenos solamente.
-respecto a la prescripción de cableado AS en las isntalaciones en escaleras de viviendas, en mi empresa interpretamos que si la linea general de alimentaición tiene que ser AS, las derivaciones individuales tienen que ser AS, y el alumbrado de seguridad es como el de un local de pública concurrencia, claramente el resto del cableado tiene que ser tambien AS en las escaleras de un edificio de viviendas. además, como alguien cita, ¿interesa arriesgarse en temas relacionados con la seguridad, con la poca diferencia de precio que existe en esas secciones? un saludo.
Avatar de Usuario
por
#159190
antonio40 escribió:dos notas a los comentarios:
-si es alumbrado de emergencia centralizado se refiere a cable AS+ resistente al fuego. no libre de halógenos solamente.
-respecto a la prescripción de cableado AS en las isntalaciones en escaleras de viviendas, en mi empresa interpretamos que si la linea general de alimentaición tiene que ser AS, las derivaciones individuales tienen que ser AS, y el alumbrado de seguridad es como el de un local de pública concurrencia, claramente el resto del cableado tiene que ser tambien AS en las escaleras de un edificio de viviendas. además, como alguien cita, ¿interesa arriesgarse en temas relacionados con la seguridad, con la poca diferencia de precio que existe en esas secciones? un saludo.


Totalmente de acuerdo.
por
#159590
Entonces proyectemos las viviendas en libre de halogenos no?? No vas a andar con 20 mil rollos de diferente tipo y misma sección.

Saludos.