Hola,

La Iz se determina a través de las tablas de la ITC-19, pero hay que aplicar factores correctores de este valor?

He visto en otros proyectos que la Iz la expresan con decimales en muchos casos (y en las tablas solo salen con numeros enteros) por tanto supongo que algun factor han aplicado.

Alguien me puede aclarar este tema?

Gracias.
por
#98469
Hola,

Si, a los valores de intensidad máxima admisible de la Tabla 1, del ITC-BT-19, según las normas UNE 20460/5-523 habrá que aplicarles unos factores de corrección: por agrupamiento de circuitos o líneas, por temperatura..., y en el REBT ITC06 e ITC07 vienen los distintos factores de correción para instalaciones aéreas y enterradas, respectivamente.