Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#105103
Hola,

para hacer el certificado final de obra de una instalación me he topado con un instalador que me ha contado algo que no había oído nunca.

Ha utilizado, para un circuito de corriente contínua, un IA tetrapolar, de modo que ha realizado un puente entre cada salida de cada polo y la entrada adyacente, para después volver a sacar el polo y dirigirse ya al siguiente componente de la instalación.

En otras palabras, diríase, ha enserializado dos IAs, pero utilizando el mismo cacharro.

Es la primera vez que oigo algo así. Él dice que esto permite aumentar el PdC del aparato. Se compra barato y se gana bastante más poder de corte, pero no se si llega al doble.

¿Qué os supone a vosotros? ¿Habéis hecho alguna vez algo parecido?

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#105107
Así es, si..
Dependiendo de la tensión de trabajo, debes poner uno, dos, tres contactos en serie para obtener con un dispositivo de AC el mismo poder que si fuese de CC.
En este doc, en el punto 3.1 te lo aclara.
:saludo
por
#105137
Interesante, no tenía idea.

Un saludo
por
#105151
Efectivamente, tened en cuenta que la DC no pasa por cero, como ocurre con AC.
Por lo tanto, enseriando polos, lo que haceís es trocear el arco eléctrico con lo que resulta más fácil cortarlo.
por
#105168
Genial!!

:botando Muchas gracias!! :botando

Saludos!! :yep
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro