Hace tiempo realicé el proyecto de instalación eléctrica de una clínica odontológica en Madrid y hace unos días pasó por allí la EICI para la correspondiente inspección de dicha instalación.
Entre otras deficiencias que ya he subsanado, también me ha pedido que justifique el cálculo de la corriente de cortocircuito de la derivación individual del local...

Alguien sabe alguna fórmula rápida para obtener dicho cálculo??

Gracias por adelantado.

Saludos,
DELFA
Avatar de Usuario
por
#110171
Guia BT Anexo 3.
Ahí te lo explica bien. Si no la tienes, dínoslo.
En resumen es Icc=0,8 U/R
R(DI) = ρ L(DI) / S (DI) = 0,018 Ω mm2/m . (15 . 2 m / 10 mm2)= 0,054 Ω
U = Tensión entre fase y Neutro

:saludo
Avatar de Usuario
por
#110205
:amo Jcriti, ¿hay algo del REBT, o de su guía de aplicación, que no te sepas?
:saludo
Avatar de Usuario
por
#110216
HASTA LUEGO LUCAS escribió::amo Jcriti, ¿hay algo del REBT, o de su guía de aplicación, que no te sepas?
:saludo

Un par de veces, lo he leído, si..
:)
:saludo
por
#110228
Muchas gracias.