La aparamenta que instales dentro de una envolvente valida para zona 22 no tiene porque cumplir los requerimeintos exigibl es para esta zona. Eso si debemois asegurarnos que la ejecución de los distintos componentes se realice de forma adecuada para evitar que se pierdan las condiciones exigidas (agujeros con taladros, cableado inadecuado, etc). Y otro factor muy importante es la temperatura superficial máxima que puede aparecer en esta envolvente (Debe ser inferior a la Tª inflamación nube y capa de polvo). Para que nos entendamos es como si tuviesemos una caja de derivación Exd que contiene elementos no EXd.
Generalmente este tipo de envolventes llevan algun tipo de enclavamiento electro-mecánico y señalización adecuada que inidque del riesgo de abrir envolvente con la posible existente de atmosferas explosivas.
Espero que me hayas entendido.
Generalmente este tipo de envolventes llevan algun tipo de enclavamiento electro-mecánico y señalización adecuada que inidque del riesgo de abrir envolvente con la posible existente de atmosferas explosivas.
Espero que me hayas entendido.