- 13 Jul 2009, 15:39
#172789
No se si he entendido bien tu pregunta pero para la CPM deberás cumplir con lo que indique su norma constructiva y lo que la empresa diga en sus normas particulares.
-Por otro lado por REBT según ITC-BT 16 deberá ser conductores aislados clase 2, es decir rígidos cableados, no propagadores del incendio y con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos (p.ejem: H07Z1-R(AS) type 2 cables de la norma UNE 211002 ó H07Z-R cables según norma UNE 21027). Si pones cables con cubierta dificilmente podrás cumplir con la prescripción de identificación por colores de los cables. Todos los CPM y centralizaciones que conozco están hechos con esos cables que te he dicho.
A no ser que seas un fabricante de CPM o Centralización de contadores, generalmente todo viene ya cableado y tú sólo tienes que cablear tus cables de la LGA o de la acometida y los que salen de la DI.
-Si es una Derivación Individual pues lo que te diga la ITC-BT 15 según el sistema de instalación, pero vamos o H07Z1-K(AS) type2 (bajo tubo empotrado o a la vista, bajo canal protectora, etc..) ó RZ1-k(AS)(en tubo enterrado).
Creo que la respuesta es cada parte de la instalación deberá llevar el cable que deba de llevar según el REBT(dependiendo de que parte es, del sistema de instalación, etc...)
Un saludo