Buenas

Os cuento el siguiente caso:

Se trata de una vivienda construida sobre los años 70 con su correspondiente suministro de luz (contador monofásico) y posteriomente en los 80 se construye otra vivienda en la planta de arriba enganchando la luz del mismo suministro. La vivienda de abajo era de los padres, y la de arriba de una hija, teniendo el acceso en común, un patio en común, azotea en común (las tipicas casas de pueblos). Ahora los padres fallecen y se tramita la herencia y demás y los hermanos deciden vender la parte de los padres, entonces la hija quiere poner su contador de luz, de agua y demás independiente.

Se trata de suministro en zona Sevillana Endesa.

Me he leido la ITC-BT-04 pero no termina de quedarme claro.

En definitiva, para resolver este caso de modo legal y poner 2 contadores que trámites serían necesarios???

Creo que hace falta un Certificado de Instalación de Baja Tensión (Boletin) y por tanto tener que reformar toda la instalación para adaptarla al nuevo REBT.

Muchas gracias

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#174223
Pues para empezar, como siempre, toca hacer una solicitud de Nuevo Suministro a la Distribuidora. Si es suelo urbano, en caso de tener que reformar las redes de ditribución, será la compañía quien tenga que hacerlo (ya te cobrará después los derechos de extensión de redes, acometida, etc.). El solicitante tendrá que encargarse de preparar las Instalaciones de Enlace.

Cuando la parte "técnica" esté lista, habrá que contratar. Te pedirán como bien dices el boletín de la vivienda y la licencia municipal de 1ª ocupación.

Suerte
Avatar de Usuario
por
#174227
Efectivamente, primero tendrás que reformar la instalación, preparandola para que cada planta se alimente de contadores distintos, separando cuadros y haciendo Derivaciones individuales. Luego tendrás que hacer boletines eléctricos independientes para cada vivienda y, luego solicitar a Endesa la reducción de potencia de una de las viviendas (Que conservará el contador actual) y un nuevo suministro para la nuevo y, tendrás que aportar los boletines para esta operación.
por
#174243
Gracias

Boletín, reforma y demás para la que solicite el nuevo suministro, no???

Para la vivienda que se quede con el contador actual no haria falta nada, no???

Saludos
Avatar de Usuario
por
#174244
molecula6 escribió:
Para la vivienda que se quede con el contador actual no haria falta nada, no???

Reformar la instalación para que sea independiente de la otra. Si es que es necesario.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro