wenner escribió:El aparato lo veo como muy doméstico, tampoco creo que lo que "busque" el mecanismo sea fiabilidad sino comodidad.
Lo que no creo que afecte a la medida del consumo sea el factor de potencia o la corriente del neutro (entiendo que debe ser igual que la fase, para monofásico) y la tensión tengo dudas ¿en los contadores electromecánicos afecta la tensión?.
Edito: me contesto, si afecta la tensión a los contadores convencionales.
Pero vamos a ver si mide energía en kWh ha de tener los siguientes componentes:
1- Reloj
2- Voltímetro
3- Amperímetro
4- Cosímetro
por que la fórmula de la energía activa es E = P x t = V x I x Cosphi x t
Que no mida la corriente en el neutro si que afecta ya que sólo será igual en un sistema monofásico equilibrado.
Además habría que ver si mide en RMS por que si no no tendrá en cuenta las distorsiones que puedan fluctuar por el conductor y que un contador de tarificación si que tiene.