Buenas a todos:

Me ha surgido una duda a la hora de presupuestar una instalación. En ella, hay un paso de LABT con 3x150+95mm^2 AL (Endesa me obliga a poner el neutro de 80) a una LSBT con la misma línea. Puesto que a la hora de ejecutar la instalación el neutro de aérea va a ser mas pequeño que el de subterránea, no hay disminución de sección, luego entiendo que no tengo porqué proteger la línea, pero la verdad es que ahora estoy con la duda. Creo que nunca he visto un paso a subterránea protegido, pero ya no lo se. A ver si alguien me puede orientar.

Un saludo.
por
#188102
Si tu la protección que tienes en cabecera protege al conductor que menos intensidad soporta, no tienes que proteger nada en el paso de aereo a subterraneo.