- 27 Oct 2009, 11:12
#190900
Según el RCE RD 3275/1982 en su ITC-MIE-RAT-17: Instalaciones bajo envolvente aislante hasta 36 kV: Conjuntos prefabricados
4.1 Envolvente Aislante
b)Las corrientes capacitivas y las corrientes de fuga no deberán exceder de 0,5 mA en las condiciones de ensayo previstas en el apartado 6
6. Ensayos.
En la aparamenta bajo envolvente aislante además de los ensayos y verificaciones individuales y de tipo, indicadas para la aparamenta bajo envolvente metálica en las normas UNE 20 099 se efectuará un ensayo de descargas parciales.
Si es un conjunto prefabicado (Supongo que sí por ser bajo poste) deberías ver si hay o no esta descarga. No obstante, yo hablaría con el fabricante de la envolvente y del trafo (Supongo que serán el mismo).
La ingeniería es la combinación del arte del copia-pega, con conocimientos básicos de física y mucho ego, pero mucho.
La arquitectura es lo mismo, pero madrugando menos, con plumas de Montblanc y más ego.