Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#198413
Hola para la alimentacion de una bomba de achique monofasica situada en un garaje ¿hay alguna parte en la normativa del REBT que prohiba utilizar conductor de 1,5 mm2?

En principio para la potencia de la bomba (mayorada un 125% según ITC-BT-47), la distancia a la que se encuentra al cuadro del garaje y el tipo de conductor utilizado, con cable de 1,5 mm2 bastaría ya que cumpliría tanto el criterio de la máxima caida de tensión admisible (5%) como el de la intensidad admisible (Tabla 1 de la ITC-BT-19 para conductores de PVC según tipo instalacion B)

Lo comento porque se que en el caso de alimentacion de receptores en el interior de viviendas, de acuerdo con la tabla 1 de la ITC-25 la sección mínima a utilizar sería de 2,5 mm2 al traterse de un circuito de fuerza pero no he visto en ninguna parte del reglamento que se prohiba utilizar sección de 1,5 mm2 en alimentación de circuitos de fuerza fuera del interior de viviendas.

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#198414
efectivamente nada impide que fuera de viviendas y tras comprobar el cumplimiento de los requisitos que citas uses el 1,5 mm2
Avatar de Usuario
por
#198423
Para fuerza e iluminación, el REBT refiriéndose a una norma UNE sólo indica que el mínimo será 1,5 mm2 (UNE 20460-5-52 tabla 52 J).
O sea que si puedes utilizarlo tal y como te indica arquimides.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro