Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#203411
Buenas,
alguien sabe por qué se conectan a tierra las armaduras de una estructura de hormigón armado.
Nuestro caso es que tenemos una estructura de losas de hormigón armado y nos comentan que habría que conectarlas a tierra. Yo no le veo el por qué, pero puedo estar olvidándome algo.

saludos,
Avatar de Usuario
por
#203449
Buenas Bonobox

Según el REBT mediante la puesta a tierra se pretende conseguir lo siguiente:

1. Que junto a la superficie próxima del terreno de los edificios no aparezcan diferencias de potencial peligrosas.
2. Permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o de las descargas de origen atmosférico.

Para mi que el punto 2 es clave para estructuras de hormigón armado.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#203463
1. Que junto a la superficie próxima del terreno de los edificios no aparezcan diferencias de potencial peligrosas.

No solo en el terreno sino también por el interior del propio edifico.

Y además el tener muchos puntos de tierra interconectados ayuda a tener una tierra de "mejor calidad".
por
#203489
Os copio el texto que he encontrado en un libro, la verdad que no dispongo de la Norma Tecnológica de la Edificación y no puedo confirmarlo. El texto dice lo siguiente:

Se deben conectar a tierra (según Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP) las instalaciones siguientes:

- Las instalaciones de pararrayos.
- Las instalaciones de antenas colectivas de TV y FM.
- Las tomas de corriente y masas metálicas de aseos y baños.
- Las instalaciones de fontanería, gas, calefacción, depósitos, caldera, guías de aparatos elevadores y, en general, todo elemento metálico importante.
-Las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón.

Si alguien lo puede confirmar consultando la norma, lo agradecería.
por
#203498
No hay nada como bucear por internet!. De paso lo confirmo. En la norma NTE-IEP/1973 en el punto 3 Criterio de diseño viene el parrafo que he comentado en el mensaje anterior
Avatar de Usuario
por
#203642
Rest has mirado lo que dice el REBT en la ITC-BT 26 apartado 3 - Tomas de Tierra :mira

Literalmente dice: "Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, las estructura metálica del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto nº de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata".

Bueno creo que hemos aclarado el tema. Recordarte que la NTE ya no esta operativa, aunque de vez en cuando nos puede aclarar dudas. :brindis
Avatar de Usuario
por
#203644
sanchez_martin escribió:Rest has mirado lo que dice el REBT en la ITC-BT 26 apartado 3 - Tomas de Tierra :mira

Sin olvidar lo que dice la 18, que es general mientras que la 26 es solo a vivienda: tuberías metálicas de conducción de agua y gas, masas metálicas acccesibles y elmentos conductores en general.
por
#203670
¿Sanchez_martin dónde has consultado que la NTE-IEP/1973 está derogada?. Pregunto por curiosidad. Entonces, ¿qué normativa de puestas a tierra en la norma tecnológica de la edificación está vigente?. De todas formas aunque no sea operativa, los criterios técnicos serán de aplicación.
Avatar de Usuario
por
#203695
Rest escribió:¿Sanchez_martin dónde has consultado que la NTE-IEP/1973 está derogada?. Pregunto por curiosidad. Entonces, ¿qué normativa de puestas a tierra en la norma tecnológica de la edificación está vigente?. De todas formas aunque no sea operativa, los criterios técnicos serán de aplicación.

Las NTEs nunca tuvieron valor legalmente, son más bien recomendaciones o códigos de buenas prácticas. Fíjate que ninguna está actualizada más allá del 80 y poco... Las que eran obligatorias eran las NBE (normas básicas de la edificación) sustituidas desde 2004 por el CTE.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro