La tierra de servicio es la del NEUTRO.
Si la instalación de BT a la que suministran es la misma, un edificio deberán tener el mismo neutro.
Si los CT's van a ser de distribución y están los dos trafos en la misma caseta y de cada uno partirá una distribución, yo, para Fenosa e Iberdrola los diseño con igual pat de servicio y de protección.
Pero si te empeñas en separarlas (a priori yo sólo haría una única) el método de cálculo es el que se explica en el método UNESA en el punto 4.6 - Separación entres los sistemas de puesta a tierra de protección (masas) y de servicio (neutro b.t.)
No obstante de esto ya hemos hablado:
http://www.soloingenieria.net/foros/sea ... mit=Buscar