Buenas tardes. Estoy trabajando en la instalación de un transformador intemperie de 50 KVA en Málaga para Endesa. Tengo dudas sobre la potencia de cortocircuito a considerar. Saludos
Avatar de Usuario
por
#225621
duplex escribió: Tengo dudas sobre la potencia de cortocircuito a considerar.

Por qué no le preguntas a la compañía?
por
#225855
En las NNPP de ENDESA: (antes se hablaba de potencia de cortociruito, ahora intensidad de cortocircuito)

2.3.1.5 Corriente de cortocircuito (Icc)
A efectos del diseño, especificación y construcción de las instalaciones, sin
perjuicio del cumplimiento de los valores establecidos para la aparamenta, las
Icc a considerar serán:
a) En MT, 16 kA (I corta duración); 40 kA (I cresta)
No obstante lo anterior, para redes rurales aéreas en lugares de potencia de
cortocircuito pequeña, podrá considerarse 8 kA (I corta duración, 1 s); 20 kA
(I cresta). Por su parte, en puntos de muy elevada potencia de cortocircuito,
deberá considerarse 20 kA (I corta duración); 50 kA (I cresta)
b) En BT se considerará en todo caso 12 kA (I corta duración, 1 s); 30 kA (I
cresta)