El cable de las balizas y el interior de las emergencias y muchos otros aparatos utilizados en locales de pública concurrencia tampoco es (AS), ni la manguera de conexión de máquinas expendedoras, etc...
Por otro lado, los alumbrados exteriores de locales de pública concurrencia por lo menos los que he tenido que hacer, los obligan a realizar con cable AS.
Veo el por qué de tu duda, pero deberías tener en cuenta que:
- Los cables AS (a parte de emitir prácticamente nulos gases y humos tóxicos, corrosivos y de baja opacidad), son "no propagadores del incendio", muy importante con gran cantidad de cables discurriendo por el tejado.
Entiendo que no tiene sentido utilizar cables AS en el exterior pues se desprenderían a un espacio abierto etc... pero date cuenta que deben de entrar al edificio en algún punto (si no entran quizás puedas justificar lo contrario).
- Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta, es que los cables AS son unos cables que en caso de incendio pretenden ayudar a que los equipos se vean menos perjudicados y afectados.(por fiabilidad y seguridad de los equipos y por lo tanto de las personas y por el coste de los materiales en si). La no corrosividad, baja acidez y conductividad de los humos y gases producidos evitaría la formación de cortos en equipos electrónicos, etc...
- Por otro lado el CTE habla mucho de la propagación interior y exterior del fuego yel papel de los cables al respecto de ello, por lo que es bastante importante tenerlo en cuenta.
Nota: Ten cuidado y toma la precaución de utilizar los factores de corrección por número de circuitos, que muchas veces en este tipo de instalaciones no se tienen en cuenta.
Los cables fotovoltaicos de la parte 3 de la norma EA 0038 son AS todos y especiales para instalaciones fotovoltaicas (resistencia a rayos UV, intemperie, humedad, 25 años vida útil, etc...) con designación SZ-F(AS) por ejemplo Solflex de Miguélez.
Ahora si va a ser en cubierta de edificio y estudiando bien el caso, si van a ir por detrás de los paneles, luego por dentro de tubos o bandejas(no expuestos directamente al sol continuado y montaje no móvil (no necesario conductor tipo -F)), quizás no te sea necesario irte a un cable de estos y con un cable RZ1-K(AS).
Por otro lado, los alumbrados exteriores de locales de pública concurrencia por lo menos los que he tenido que hacer, los obligan a realizar con cable AS.
Veo el por qué de tu duda, pero deberías tener en cuenta que:
- Los cables AS (a parte de emitir prácticamente nulos gases y humos tóxicos, corrosivos y de baja opacidad), son "no propagadores del incendio", muy importante con gran cantidad de cables discurriendo por el tejado.
Entiendo que no tiene sentido utilizar cables AS en el exterior pues se desprenderían a un espacio abierto etc... pero date cuenta que deben de entrar al edificio en algún punto (si no entran quizás puedas justificar lo contrario).
- Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta, es que los cables AS son unos cables que en caso de incendio pretenden ayudar a que los equipos se vean menos perjudicados y afectados.(por fiabilidad y seguridad de los equipos y por lo tanto de las personas y por el coste de los materiales en si). La no corrosividad, baja acidez y conductividad de los humos y gases producidos evitaría la formación de cortos en equipos electrónicos, etc...
- Por otro lado el CTE habla mucho de la propagación interior y exterior del fuego yel papel de los cables al respecto de ello, por lo que es bastante importante tenerlo en cuenta.
Nota: Ten cuidado y toma la precaución de utilizar los factores de corrección por número de circuitos, que muchas veces en este tipo de instalaciones no se tienen en cuenta.
Los cables fotovoltaicos de la parte 3 de la norma EA 0038 son AS todos y especiales para instalaciones fotovoltaicas (resistencia a rayos UV, intemperie, humedad, 25 años vida útil, etc...) con designación SZ-F(AS) por ejemplo Solflex de Miguélez.
Ahora si va a ser en cubierta de edificio y estudiando bien el caso, si van a ir por detrás de los paneles, luego por dentro de tubos o bandejas(no expuestos directamente al sol continuado y montaje no móvil (no necesario conductor tipo -F)), quizás no te sea necesario irte a un cable de estos y con un cable RZ1-K(AS).