petron escribió:Hola a todos,
tenemos un problema que no sabemos como resolver:
tenemos a disposicion 4 grupos electrogenos, el mas potente de los cuales es de 8 kw, ninguno de ellos dispone de interruptores diferenciales.
Tienen que alimentar (por una media hora) aparatos de classe I (es decir, sin doble aislamiento), estos aparatos disponen de interruptores magnetotermicos.
tenendo en cuenta se deben alimentar este tipo de aparatos se ha pensado en hacer un circuito TN (conectando a la misma tierra grupo y aparatos) pero si no tenemos los diferenciales, no tiene mucho sentido...
Para trabajar con un sistema sin interrupcion automatica de la corriente necesitamos un grupo que sea con doble aislamiento y aparatos de clase II, es correcto?
O se puede trabajar con seguridad sin conectar a tierra ni aparatos ni grupo?
El problema que tenemos es que muchas veces no es posible hacer la conexion a tierra, porque se pierde demasiado tiempo.
Nos gustaria saber cual seria la mejor opcion:
-si o si hacer siempre una conexion a tierra
-comprar grupos doble aislamiento
-en los casos en los que no sea posible conectarse a tierra, adoptar ciertas precauciones.
Gracias.
A ver si te resuelve las dudas el siguiente documento:
NTP 142
Aunque está referido al antiguo reglamento dice cosas bastante interesantes.