Joaquin_ escribió:Hola, tengo una duda a la hora de hacer una instalación de puesta a tierra en un alumbrado público. Se que hay un par de temas ya tratados aquí sobre esto pero no logran responder exactamente a lo que propongo, si ya estuviera respondido por otro hilo que no haya visto lo siento y por favor indicarme cual es.
La instalación que tengo parte desde el cuadro en la misma canalización que los circuitos y con una sección de 16mm2 siendo común para todos los soportes de un mismo circuito. He colocado una pica al principio y otra al final de cada circuito sumado a una cada cinco soportes como indica el reglamento.
A partir de este punto llegan mis dudas, por lo que dice el reglamento todo soporte metálico debe ir a tierra así que supongo que todos aquellos soportes que no lleven la pica deberán ir también puestos a tierra? y los que llevan pica también habrá que hacer otra conexión del mismo soporte? esta conexión entiendo que se realizará en el mismo soporte pero cual es la sección mínima y donde se lleva a cabo la conexión, en la arqueta o en el cajetín de derivación? y por ultimo las luminarias de los soportes entiendo que tendrán que conectarse también a esta tierra común, pero cual es la sección mínima? y el cable de unión con la pica se entiende que la sección mínima es de 35mm2 por no estar canalizado?
Muchas gracias.
Revisa la guía bt-09, http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp