Buenas a todos,

Gracias de antemano. Alguien sabe en que parte del REBT indica que no se puede tener una canalizacion comun para la electricidad y telecomunicaciones en el interior de una vivienda?

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#285684
En ninguna porque si se puede :burla Otra cosa es que sea lo mejor o lo más adecuado....

En la ITC 20 viene algo que sería aplicable:

2.1. Prescripciones Generales.
Circuitos de potencia

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.

Separación de circuitos

No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS ó MBTP) en las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tensión más alta presente o se aplique una de las disposiciones siguientes:

que cada conductor de un cable de varios conductores esté aislado para la tensión más alta presente en el cable;
que los cables estén aislados para su tensión e instalados en un compartimento separado de un conducto o de una canal, si la separación garantiza el nivel de aislamiento requerido para la tensión más elevada.


Habría que mirar lo que dice el reglamento de ICT, que igual ahí viene algo...

Edito, por ejemplo esto en el anexo III:
8. REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de
servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento
utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de
telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre la canalización de telecomunicación y las de otros
servicios de, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de
usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos.
La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor
mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra.
Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y
simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de
equipotencialidad.
Nota 1: Aun cuando a cada servicio le corresponde un punto de acceso al usuario, en los apartados de este anexo
en los que se incluye una referencia a esta nota, se entenderá un único punto de acceso al usuario por cada
vivienda, oficina, local comercial o estancia común de la edificación.
Avatar de Usuario
por
#285689
Pero... Los conductores que discurran por la misma canalización, deberán tener al menos una tensión asignada igual a la de mayor tensión de utilización, no?

Por tanto, tendrá que poner conductor de teleco de 450/750 V... y creo que un Clase 5 corriente y moliente es de 500 V
Avatar de Usuario
por
#285696
pato escribió:Pero... Los conductores que discurran por la misma canalización, deberán tener al menos una tensión asignada igual a la de mayor tensión de utilización, no?


Sip. Ya he dicho que seguramente no sea lo mejor, pero prohibido no está....
por
#285712
Muchas gracias por la informacion.

Aun asi creo que los conductores electricos perjudicaran a los de telecomunicaciones por induccion.

Me acogeré de todas maneras a lo que dice la ICT porque me parece mas logico.

Goran Pastich escribió:
pato escribió:Pero... Los conductores que discurran por la misma canalización, deberán tener al menos una tensión asignada igual a la de mayor tensión de utilización, no?


Sip. Ya he dicho que seguramente no sea lo mejor, pero prohibido no está....
Avatar de Usuario
por
#285715
Xemack escribió:Muchas gracias por la informacion.

Aun asi creo que los conductores electricos perjudicaran a los de telecomunicaciones por induccion.

Y seguramente no te falte razón, caso de tener que ir juntos quizás lo mejor sería una bandeja o canal metálicos con separadores...
Avatar de Usuario
por
#285716
Goran Pastich escribió:
Xemack escribió:Muchas gracias por la informacion.

Aun asi creo que los conductores electricos perjudicaran a los de telecomunicaciones por induccion.

Y seguramente no te falte razón, caso de tener que ir juntos quizás lo mejor sería una bandeja o canal metálicos con separadores...


Y no le falta, siempre hay que mantener separados los conductores de señales débiles de los de potencia, ver CEM. :wink
por
#287773
Nunca compartas electricidad con telecomunicaciones. Desde la experiencia de dos años trabajando en telefonía, un cable de teléfono que discurre junto a un conductor de electricidad es válido para voz, pero da problemas a la hora de trabajar con datos en esa línea.

Muchas de las averías en las que por ejemplo me encontraba con Imagenio "pixelando" se debía a que ambos conductores iban por el mismo tubo. La explicación científica no la se, pero supongo que el conductor de electricidad induce al de telefonía creándose ruido en la misma. Los parámetros de conexión ADSL caen mucho cuando nos encontramos con estos casos.
por
#287879
Esto es lo que pone la ITC-07 (Redes subterráneas para distribución en baja tensión), por lo que aquí si que se prohíbe expresamente. Se que no es de aplicación para una instalación interior pero...

ITC-07 escribió:Cables de telecomunicación
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro