Hola,
estoy realizando una instalación (la de mi vivienda), y me ha entrado una duda existencial, a ver si he hecho las cosas mal, y es que llevo desde el cuadro principal a las habitaciones y al salón los circuitos C1 y C2 en el mismo tubo de 20 mm.
Lo que he metido pues en cada tubo son:
Fase 1,5mm (alumbrado)
Neutro 1,5mm (alumbrado)
Fase 2,5mm (bases)
Neutro 2,5mm (bases)
Tierra 2,5mm (común para ambos).
Obviamente el neutro no es compartido y cada uno va a su respectivo PIA.
Ahora me entran dudas sobre el conductor de tierra. Juraría haber leído por ahí que el conductor de protección puede ser compartido en caso de agrupación de circuito, tomando el diámetro mayor entre todos los circuitos, pero ahora busco por el REBT y las guías de aplicación y no encuentro nada al respecto. Alguien sabe aclararme si lo que he hecho está bien y darme alguna referencia en el REBT?
He encontrado además este hilo donde dicen que está bien hecho (en ese caso ponía 3 fases, 3 neutros y 1 tierra), pero no dan ninguna referencia.
viewtopic.php?f=14&t=5310#p32709Muchas gracias!