Tierra común en agrupamiento circuitos El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#288109
Hola,

estoy realizando una instalación (la de mi vivienda), y me ha entrado una duda existencial, a ver si he hecho las cosas mal, y es que llevo desde el cuadro principal a las habitaciones y al salón los circuitos C1 y C2 en el mismo tubo de 20 mm.

Lo que he metido pues en cada tubo son:

Fase 1,5mm (alumbrado)
Neutro 1,5mm (alumbrado)
Fase 2,5mm (bases)
Neutro 2,5mm (bases)
Tierra 2,5mm (común para ambos).

Obviamente el neutro no es compartido y cada uno va a su respectivo PIA.

Ahora me entran dudas sobre el conductor de tierra. Juraría haber leído por ahí que el conductor de protección puede ser compartido en caso de agrupación de circuito, tomando el diámetro mayor entre todos los circuitos, pero ahora busco por el REBT y las guías de aplicación y no encuentro nada al respecto. Alguien sabe aclararme si lo que he hecho está bien y darme alguna referencia en el REBT?

He encontrado además este hilo donde dicen que está bien hecho (en ese caso ponía 3 fases, 3 neutros y 1 tierra), pero no dan ninguna referencia.
viewtopic.php?f=14&t=5310#p32709

Muchas gracias!
Avatar de Usuario
por
#288117
Hola gaudenzio. Tienes temas en los que no has indicado cómo se resolvieron y/o no agradeces las respuestas y/o no marcas como resueltos: viewtopic.php?f=14&t=35014, viewtopic.php?f=14&t=36212, viewtopic.php?f=14&t=35931

Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento. Mantendré este tema cerrado mientras subsanas lo anterior.
por
#288163
Disculpa Antonio, ya están arreglados los demás hilos.

Sigo sin encontrar solución, he estado buceando el REBT en los últimos dos días y no he encontrado nada. :unknow
Avatar de Usuario
por
por
#288166
GRacias, además acabo de encontrar por fin el punto de la normativa que lo prescribe.

ITC-BT18, punto 3.4, conductores de protección.
Avatar de Usuario
por
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro