Buenas,
Primero habrá que definir que tipo de esquema de puestas a tierras vas a tener.
TT, TN(C ó S) o IT.
Cuando hayas elegido el esquema si quieres guiate por la NTP 142 pero a partir de ese esquema a tierra.
Yo lo que casi siempre he visto en obras tanto con alimentación desde REd como con GE es esquema TT.
Cuando tengamos esquema TT y la protección contra contactos indirectos sea por corte automático debes calcular la toma de tierra teniendo en cuenta una tensión de contacto de 24 V y entiendo que según ITC-BT 33 sólo puedes poner diferenciales de 30 mA.
Si vas a poner diferenciales de 300 mA, yo hablaría con Industria o intentaría justificarlo, pero te puedo decir que alguno he visto.
Revisa la ITC-BT 33"Instalaciones provisionales o temporales de obra" y la ITC-BT 8 ,18 y 40.
http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... itc_bt.htmAcuerdate tb de calcular los cables que parten del grupo electrógeno para un 1,25 la Intensidad nominal y que la caída de tensión máxima no sea mayor al 1,5 % etc... (ITC-BT 40).