Buenos días, tengo una duda. Deseo compensar la energía reactiva de varias instalaciones con transformadores que funcionan en vacío los meses de verano. Estos transformadores son de potencias comprendidas entre los 4.000 y 5.000KVA, sus relaciones son 66KV / 3KV y demandan entre los 30 y 50KVAR capacitivos. Todos ellos llevan conectado en su embarrado de 3 KV un transformador de S.S.A.A. de 100KVA. Como ya he dicho en verano funcionan en vacío, potencia activa igual a cero, por lo que esos 30 o 50 KVAR de los transformadores de potencia son suficientes para recibir penalización.

La pregunta es, ¿sería posible conectar un bote fijo con la reactiva antes descrita a los transformadores de S.S.A.A sin tener problemas de ferrorresonancia? Durante el verano la potencia activa consumida es prácticamente cero, por lo que estos transformadores quedarían cargados con el bote fijo totalmente capacitivo para que en el contador de alta marque cos fi 1.
Obviamente estoy barajando esta opción porque el bote fijo en 3KV sería mucho mas caro.

Un saludo