Calculando una instalación con el DMELECT 2010 me ha resultado rara una sección que me salía, y mirando en la base de datos he visto que las corrientes que pone en las secciones de los cables no son las que vienen en el REBT (ITC BT 07), vienen unas intensidades que no sé de donde saca, alguien le pasa lo mismo?
por ej. a la sección de 25 mm2, bajo tierra, XLPE, 3 conductores, pone que la corriente a 25ºC directamente enterrado es de 125 A, cuando en la ITC BT 07 pone que es 160 A.
envío una pantalla capturada.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#324106
Dirígete al Grupo Prosecons y ellos te resolverán la duda rápidamente.
por
#324113
manuoe escribió:Dirígete al Grupo Prosecons y ellos te resolverán la duda rápidamente.

Es curioso. No conocía la existencia de esa empresa. ¿Qué relación tienen con DMELECT?. Veo que dmelect.com es de DMELECT y dmelect.es es suya, pero es una copia de la web original cambiando alguna "cosilla", como la dirección de la empresa.
por
#324128
Hasta donde yo sé es lo mismo, son Grupo Prosecons-dmELECT.

Puedes ver prosecons.com
por
#324134
manuoe escribió:Hasta donde yo sé es lo mismo, son Grupo Prosecons-dmELECT.

Me sorprendería. En la web de Grupo Prosecons ponen una dirección de Alicante y en la de DMELECT ponen una dirección de Almería. Estas cosas suenan más a distribución hostil que a ser lo mismo.
Avatar de Usuario
por
#324135
pablotorrijos escribió:Calculando una instalación con el DMELECT 2010 me ha resultado rara una sección que me salía, y mirando en la base de datos
Querrás decir, que le SALIA al programa...

he visto que las corrientes que pone en las secciones de los cables no son las que vienen en el REBT (ITC BT 07), vienen unas intensidades que no sé de donde saca, alguien le pasa lo mismo?
Desde cuando un programa es norma ?¿?

Hemso pasado de utilizar el soft como ayuda, a ser palabra del señor... :cabezazo
Avatar de Usuario
por
#324170
pablotorrijos escribió:Calculando una instalación con el DMELECT 2010 me ha resultado rara una sección que me salía, y mirando en la base de datos he visto que las corrientes que pone en las secciones de los cables no son las que vienen en el REBT (ITC BT 07), vienen unas intensidades que no sé de donde saca, alguien le pasa lo mismo?
por ej. a la sección de 25 mm2, bajo tierra, XLPE, 3 conductores, pone que la corriente a 25ºC directamente enterrado es de 125 A, cuando en la ITC BT 07 pone que es 160 A.
envío una pantalla capturada.

Creo que la intensidad admisible del cable la está sacando de la UNE 211435:2007.
por
#368534
Hola, quizás ya es un poco tarde pero bueno, para futuras personas que le puedan ayudar.

Concretamente wenner lleva toda la razón, el programa está obteniendo esas intensidades de la UNE 211435

adjunto captura de la norma:
Imagen
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro