Hola,
En principio sí que la potencia total sería de 6500W si tienes en cuenta una simultaneidad del 100% (en algún momento todos los aparatos funcionan al tiempo), pero, te pregunto, si estimas que en las tomas de 25A vas a conectar 2 aparatos de 1500W ¿para qué pones tomas de 25A si con tomas de 16A es suficiente?
La pregunta te la hago porque si pones tomas de 25A, tendrás que proteger ese circuito con un automático de 25A, si es trifásico 4x25A, y por lo tanto las tomas de 16A no te quedan protegidas, con lo cual si alguien conecta a la toma de 16A un aparato que consuma entre 16A y 25A, el automático no saltará y la toma de 16A se quemará.
Si por el contrario pones una protección de 4x16A, no necesitas las tomas de 25A pues en cuanto pases de un consumo de 16A, saltará.
Lo lógico sería separar en más de un circuito y habría varias opciones:
1) Un circuito protegido con 4x16A donde irían las tomas monofásicas de 16A y la trifásica y otro con 2x25A para las tomas de 25A
2) Un circuito de 2x16A y poner todas las tomas monofásicas de 16A y un circuito de 2x25A
3) Un circuito trifásico de 4x16A, dos monofásicos protegidos con 2x16A y 2x25A respectivamente.
Espero te sirva, un saludo
En principio sí que la potencia total sería de 6500W si tienes en cuenta una simultaneidad del 100% (en algún momento todos los aparatos funcionan al tiempo), pero, te pregunto, si estimas que en las tomas de 25A vas a conectar 2 aparatos de 1500W ¿para qué pones tomas de 25A si con tomas de 16A es suficiente?
La pregunta te la hago porque si pones tomas de 25A, tendrás que proteger ese circuito con un automático de 25A, si es trifásico 4x25A, y por lo tanto las tomas de 16A no te quedan protegidas, con lo cual si alguien conecta a la toma de 16A un aparato que consuma entre 16A y 25A, el automático no saltará y la toma de 16A se quemará.
Si por el contrario pones una protección de 4x16A, no necesitas las tomas de 25A pues en cuanto pases de un consumo de 16A, saltará.
Lo lógico sería separar en más de un circuito y habría varias opciones:
1) Un circuito protegido con 4x16A donde irían las tomas monofásicas de 16A y la trifásica y otro con 2x25A para las tomas de 25A
2) Un circuito de 2x16A y poner todas las tomas monofásicas de 16A y un circuito de 2x25A
3) Un circuito trifásico de 4x16A, dos monofásicos protegidos con 2x16A y 2x25A respectivamente.
Espero te sirva, un saludo