Hola Buenas

En una derivación individual enterrada de 2x95 AL que tubo hay que colocar?

Según ITC21 tabla 9 seria un minimo de 140, pero CIEBT calcula 90 ¿Cual seria el correcto?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#332616
jemosal escribió: derivación individual enterrada de 2x95 AL
Según ITC21 tabla 9 seria un minimo de 140,
pero CIEBT calcula 90


La 21 te dice que para menos de 6 conductores y enterrado D=140mm ; pero la 15, especifica para la DI te indica:

- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción.


..y en la presente te dice :

Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la
sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%


Por lo tanto teniendo en cuanta que un cable de 95 RZ1-K tiene de diámetro exterior unos 18 a 20mm, mas la tierra; precisas un tubo de de uno 70 de diámetro, para contener 2 x (2x95 + TT)) ; El siguiente diámetro de tubo, sería 90mm.
por
#332618
Muchas Gracias por la informacion me ha servido de ayuda
Avatar de Usuario
por
#332619
Cueli escribió:
jemosal escribió: derivación individual enterrada de 2x95 AL
Según ITC21 tabla 9 seria un minimo de 140,
pero CIEBT calcula 90


La 21 te dice que para menos de 6 conductores y enterrado D=140mm ; pero la 15, especifica para la DI te indica:

- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción.


..y en la presente te dice :

Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la
sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%


Por lo tanto teniendo en cuanta que un cable de 95 RZ1-K tiene de diámetro exterior unos 18 a 20mm, mas la tierra; precisas un tubo de de uno 70 de diámetro, para contener 2 x (2x95 + TT)) ; El siguiente diámetro de tubo, sería 90mm.

Gracias por la corrección, curioso que para una línea trifásica de 95 mm² (instalación interior) se necesite un tubo inferior a una derivación individual monofásica de la misma sección (con previsión de ampliación 100% incluido).
Avatar de Usuario
por
#332706
Cueli escribió:
jemosal escribió: derivación individual enterrada de 2x95 AL
Según ITC21 tabla 9 seria un minimo de 140,
pero CIEBT calcula 90


La 21 te dice que para menos de 6 conductores y enterrado D=140mm ; pero la 15, especifica para la DI te indica:

- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción.


..y en la presente te dice :

Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la
sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%


Por lo tanto teniendo en cuanta que un cable de 95 RZ1-K tiene de diámetro exterior unos 18 a 20mm, mas la tierra; precisas un tubo de de uno 70 de diámetro, para contener 2 x (2x95 + TT)) ; El siguiente diámetro de tubo, sería 90mm.


Cueli al rescate!

Buena aportación. Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro