Efecto de considerar dos cts. de 1linea desacoplados o no (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#336125
buenos dias !

Estoy revisando un proyecto de linea en Mexico , se trata de una linea de doble circuito peeeero que en principio van a funcionar electricamente desacopladas en el extremo de suministro.

Es decir parten de subestaciones distintas y mueren en la misma pero los circuitos van por los mismos apoyos , un circuito en bandera en el extremo derecho y el otro en el izquierdo .

El hecho es , que para calcular la regulacion de la linea , toda la bibliografia que encuentro ( Luis Maria Checa , RLAT de Simon Garnacho etc..) consideran los dos circuitos acoplados .

Los de Mexico dicen que al considerarlos desacoplados , la R de una linea es independiente de la otra ( ok , bien , eso si ) pero la Xl no , esta si se ve afectada por la separacion de las fases . ( ok , tb bien )

Pero a ellos al hacer eso , les da una regulacion muy buena ( por debajo del 5% ) y a mi al considerar los circuitos acoplados me sube al doble , pq la Xl es el doble ...

Conoceis algun documento o formulas , que considere esta opcion ?

Tampoco enfrentan las fases ; sino que las mantienen A contra A' ; B-B' Y C-C' ...
y esto tampoco lo recogen los libros que os comentaba arriba

gracias y un saludo !
por
#336153
Muy buenas, cuando hablas de la regulación a que te refieres a la regulación en carga de la tensión?
Avatar de Usuario
por
#336557
CHISPAS1000 escribió:buenos dias !

Estoy revisando un proyecto de linea en Mexico , se trata de una linea de doble circuito peeeero que en principio van a funcionar electricamente desacopladas en el extremo de suministro.

Es decir parten de subestaciones distintas y mueren en la misma pero los circuitos van por los mismos apoyos , un circuito en bandera en el extremo derecho y el otro en el izquierdo .

El hecho es , que para calcular la regulacion de la linea , toda la bibliografia que encuentro ( Luis Maria Checa , RLAT de Simon Garnacho etc..) consideran los dos circuitos acoplados .

Los de Mexico dicen que al considerarlos desacoplados , la R de una linea es independiente de la otra ( ok , bien , eso si ) pero la Xl no , esta si se ve afectada por la separacion de las fases . ( ok , tb bien )

Pero a ellos al hacer eso , les da una regulacion muy buena ( por debajo del 5% ) y a mi al considerar los circuitos acoplados me sube al doble , pq la Xl es el doble ...

Conoceis algun documento o formulas , que considere esta opcion ?

Tampoco enfrentan las fases ; sino que las mantienen A contra A' ; B-B' Y C-C' ...
y esto tampoco lo recogen los libros que os comentaba arriba

gracias y un saludo !


Puede ser que permuten la posición de las fases, y eso reduzca considerablemente la XL de la línea., incluso la línea izquierda pase a posicionarse en la derecha y bicepsberzas. ¿Has contemplado esta posibilidad?
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro