Alguien que sepa donde puedo encontrar los radios de giro minimos en cable de Al de 240 mm2.

Gracias
por
#30867
Dependerá de las dimensiones propias del cable, y en base a ellas obtendrás el radio de curvatura mínimo según:

• 10(D + d), para los cables unipolares apantallados y para los armados o con conductor concéntrico.
• 7,5(D + d), para los restantes tipos.
• 16D para cables de 26/45 kV
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Última edición por Amores el 07 Nov 2007, 21:40, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#30879
Muchas gracias jmamores