- 03 Mar 2007, 19:46
#3754
Para esa potencia yo haria un sumistro trifasico, e intentar hacer un equilibrio de cargas lo mas ajustado posible, tanto con los circuitos normales de la vivienda como con el de calefaccion, el tema seria que tendrias que cargar a la fase de la vitro horno con un circuito bajo de potencia de calefaccion y lo mismo con el de lavado y termo y cargar al de alumbrado y usos varios el resto de circuito de calefaccion, tener en cuenta que ya el circuito de usos varios, va a ir ligerito de consumo, pues ya no se le va a colgar ninguna estufa o radiador para calentar ninguna habitacion por tener calefaccion, y son normalmente estos aparatos los que se llevan la palma de consumo en una vivienda normal, con respecto a la M.T. el reglamento obliga a un numero MINIMO de circuitos obligatorios en monofasico, en trifasico, lo que se haria es aumentar o duplicar esos circuitos pero con menos potencia por circuito para equilibrar cargas (espero que esto ultimo se me entienda)