Buenos dias a todos.

La duda de hoy es: como puedo calcular la puesta a tierra de un CT en forma de L.
En los metodos de cálculo de UNESA todas las configuraciones son rectangulares o cuadradas pero no veo nada con formas varias.

Algun buen samaritano que haya tenido ese problema y me lo sepa decir.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#59640
Puedes descomponer la L en dos rectangulos/cuadrados y las sumas.

SALUDOS
Avatar de Usuario
por
#59663
el método de D. Julian moreno clemente contempla este supuesto como uno de sus electrodos tipo mira ene siguiente enlace y veras dos archivos el pdf con el libro con el método y el otro la fichita justificativa para CSE-ENDESA pues es uno de los dos métodos que acepta para los ct

Artículos técnicos>Publicaciones D. Julián Moreno Clemente>Instalaciones de puesta a tierra


saludos


pd este montaje es especialmente pensado para CT en esquina de edificios