Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#139745
Os presento el caso:
Un edificio tipo hotel. La sala de calderas en la cubierta. El contador a nivel de calle. ¿Se podría subir en media presión hasta la sala de caldera y ya en ésta reducir a la presión de consumo mediante la rampa de gas de la propia caldera?.
Saludos.
por
#139909
Según la UNE 60670 parte 4 cuando la presión de suministro sea superior a la de operación, es necesaria la instalación de elementos de regulación. Deberá disponer de regulador y válvulas de seguridad (máx y mín). El grupo de regulación se puede instalar dentro de la sala de calderas si es para suministro a la misma.
Avatar de Usuario
por
#140457
Hola:

A mi se me admitión es posibilidad.
Instalación en hotel, medición a pie de calle, con regulador a 150 mbar.
Distribución por fachada hasta la sala y reducción a presión de servcio, con la rampa de que estaba provista la caldera.

saludos.