Hola a todos/as.

Para dimensionar una instalacion receptora para alimentar a un quemador de gas, necesito calcular el consumo de gas del quemador del que solo dispongo de la potencia, que son 2500 kw.

Para calcular el consumo, primero paso la potencia en kw a kcal y luego, ¿divido entre el P.C.I ó el P.C.S. del gas?

Esa es la duda que tengo, ¿que se debe utilizar para calcular el consumo?,¿el PCI ó el PCS?, y ¿en que norma o reglamento indica que debe utilizarse?

Saludos.
por
#162039
la potencia que da es la de llama.

Con esa potencia, puedes tomar como rendimiento aproximado un 91%. Así pues, el quemador necesita 2500/0,91 = 2747 KW de gas.

Estos KW son en PCI, porque los gases salen por la chimenea a mas de 100ºC, por lo que el agua no condensa (PCI)

El gás natural te lo cobran por PCS. El paso de PCI a PCS es 0,9, por lo que el consumo horario (factura) de gas natural será 2747/0,9 = 3052 KWh.

Esto es todo.

Saludos,

Luis
Avatar de Usuario
por
#162043
Lo que necesito es dimensionar la instalación.

No es lo mismo:
P (kcal/h) / PCI = (2500 x 860) / 8100 = 265m³/h
que
P (kcal/h) / PCS = (2500 x 860) / 10200 = 210m³/h

Por ejemplo, para dimensionar el regulador o el contador. No es lo mismo poner un contador de 250m³/h que tener que ir a 400m³/h.

¿Me entendeis?
por
#162051
Amo a ve...

EL GAS ES GAS. y la combustión, básicamente es así:

CH4 + 2 02 => CO2 + 2H20

Tiene un poder calorífico que se libera al quemarse. Si ese poder calorífico lo medimos contando el agua en fase gas, obtenemos el PCI. Si lo contamos en fase líquido (agua condensada) obtenemos el PCS.

Lo que pasa por el contador es gas, independientemente de si lo vas a usar para tirarlo por la ventana o lo vas a quemar aprovechando el pci o el pcs. En resumen, por la ERM pasa "PCS", si eso es tu consulta. Tienes los cálculos en el anterior mensaje.

Piensa además que no puedes andar muy justo en reguladora, ni muy muy sobrado.

Espero esto aclare.

Salud,

Luis
por
#162052
En cualquier caso, para "dimensionar" te da igual el PCS que el PCI, porque en PCS por ejemplo, la energía típica son 11,46 KWh/Nm3 y en PCI un 90% de ese valor, por lo que metas el que metas, al volver a convertir te van a dar exactamente los mísmos Nm3, que es lo que tu necesitas "trasegar".

Espero aclare.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro