Hola soy nuevo en el foro, comento la duda

IR depósito propano aéreo en industria avícola
2 x Quemador (Tipo A) de 34 kW en recinto que no cumple volumen mínimo (50% aumento ventilaciones inf. y sup.)
Según Apartado 4.2.1. UNE 60670-6 será necesario la instalación de electro-válvula de corte del sistema de extracción o impulsión si se superan los 30 kW.
Según como se describe en la parte de Terminología (UNE 60670-2) me planteo la duda si un local industrial se corresponde con un local tal y como se describe. Puedo admitir como tal.

Duda:

¿ m3/h ? del sistema de extracción (No puedo aplicar CTE, no puedo aplicar RITE, no puedo aplicar UNE 60601 ni EN13410).
¿ Se me escapa alguna normativa de aplicación específica en industrias para este caso ?
¿ Se me escapa algún apartado o coletilla de la extensa y rebuscada 60670 ?

Saludos y gracias
Avatar de Usuario
por
#183200
Cualquier m3/h de extracción es válido, la UNE 60670 no especifica ningún tipo de caudal, simplemente tiene que existir.