buenas a todos,

Alguien me puede decir en que apartado de la norma UNE 60670 dice que no pueden discurrir tuberias de gas natural por debajo de un primer sótano?. He encontrado que no se pueden instalar aparatos a gas pero no que no pueda pasar la tuberia. Necesito justificarlo con el punto que lo dice la normativa.

Un saludo y gracias.
por
#242385
Cierto es que en la UNE cuando habla de sótanos no lo hace especificando que planta bajorasante. En cambio en el Manual de Instalaciones Receptoras de Gas Natural que enlazo, siempre habla en términos de primer sótano.
Avatar de Usuario
por
#242388
Estimado oscarhm:

Efectivamente, en la UNE 60670, no hay prohibición expresa de ubicar una tubería en un segundo sótano, sin embargo, si se exige, (MOP >0,4 bar) el paso por exteriores o patios de ventilación, debiendo justificarse en caso contrario.
En el apartado 4.4.1.2, permite el paso por un primer sótano, debidamente envainado, con la excepción de gases menos densos que el airecon MOP menor o igual a 50 mbar, siempre que el sótano esté sufcientemente ventilado.
Por lo tanto, aún cuando no exista esa prohibición expresa, entiendo que el paso queda reducido al exterior de la edificiacióna a un primer sótano, en las condiciones citadas.
Si no hay más solución que pasar por un ese segundo sótano, entiendo que habría que acudir a las prescripciones de los artículo 9b) y 10 del Reglamento, Cumplimiento de las prescripciones y Excepciones, que en ambos casos, requieren autorización expresa del OTC.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro