Hola a todos/as.

Tengo en la fábrica un grupo de regulación de un aparato a gas. Ni el grupo de regulación ni el aparato estan dentro de una sala, sino en el interior de la nave de unos 10.000m². El grupo de regulación tiene suficiente ventilación, pero no tiene detección de fugas de gas.

Me han clasificado el grupo de regulación como zona clasificada ATEX, lo que me obliga a cambiar la instalación eléctrica (presostatos, electroválvulas, etc), por dispositivos ATEX.

En la norma UNE 60620-5:2005, que trata sobre los grupos de regulación, no hace referencia alguna a que los dispositivos deban ser ATEX.

¿Como puedo evitar que me clasifiquen esa zona como ATEX?

Gracias.