Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#287847
Hola me llamo Jose, en una revision de gas me han puesto como anomalia que falta el sistema de deteccion y corte de gas, en contra de lo indicado en la norma UNE60670-6, esto que es?

Agradeceria que me ayudarais ya que sino dicen quye me cortaran el gas.
Avatar de Usuario
por
#287854
:google

Para todo lo demás, un instalador.

Y esto, como dice el nombre, es soloingeniería. Todoexpertos es otra web distinta.

Espero haberte sido útil.

Contenido
Pincha en el moñeco, tienes el enlace a lo que buscas. Necesitarás un profesional que te lo haga.
por
#289915
La instalación es en alguna sala de caldera o restaurante.

Saludos
por
#289949
No especificas mucho, si es la 60670-6 puede ser que
Para aparatos a gas de circuito abierto:
Si el consumo calorífico total es superior a 30 kW, el local debe disponer de un sistema de impulsión o extracción mecánica de aire que garantice la renovación continua de aire del local y que disponga de un sistema de corte de gas por fallo del sistema de ventilación.