Estoy realizando el estudio del cambio de combustible (de gasoil a gas natural) de una sala de calderas con calderas de >600kW. Tengo un problema con la distancia a la salida de la sala que es de aprox.30 mts. Al ser una sala ya legalizada en su dia, debo cumpir con los 7,5 mts a la salida para salas de >100m2?
Avatar de Usuario
por
#308322
Si, el cambio de combustible es considerado reforma, por lo cual deberás adaptarte a la normativa actual.
por
#308336
Hola,

Por ponerte un ejemplo, yo hice una reforma en una sala de calderas antigua, que no tenia vestíbulo de independencia, por tanto en teoría incumplia el DB-SI de propagación interior, pero se legalizó. Cuando son este tipo de cosas que incumplen normativa, lo mejor es pedir una cita en la Delegación Provincial de Industria ( Ciencia, economia, ......) con un técnico y que él te diga lo que se puede hacer, proque además el proyecto luego te lo revisará él o un compañero suyo

Espero que te sirva, un saludo.