La normativa NFPA 30 establece claramente que las líneas de llenado deben tener pendiente hacia el tanque. Esta disposición tiene sentido desde el punto de vista de la seguridad y la prevención de derrames, ya que una pendiente hacia el tanque ayuda a minimizar la posibilidad de que queden residuos en la tubería y reduce el riesgo de fugas o goteos después del llenado. La pendiente también facilita el drenaje adecuado hacia el tanque.
Dicho esto, si debido a las condiciones específicas del proyecto no es posible seguir exactamente esta recomendación, sería prudente buscar alternativas que cumplan con el espíritu de la normativa en cuanto a la seguridad del manejo de líquidos inflamables.
Algunas posibles soluciones o consideraciones podrían incluir:
Dispositivos de Prevención de Retorno (Check Valve): Instalar válvulas de retención en la línea de llenado podría ayudar a prevenir el retorno de líquido después del llenado, aunque no sustituye completamente la pendiente recomendada.
Diseño Especial de Arqueta: Diseñar la arqueta de carga de manera que minimice cualquier acumulación de líquido y facilite el drenaje hacia el tanque.
Sistemas de Detección de Fugas Avanzados: Implementar sistemas de detección de fugas altamente sensibles y rápidos para identificar y abordar cualquier problema de manera inmediata.
Consultar con un Experto en Normativas Locales: Consultar con un experto en normativas locales podría proporcionar información adicional o soluciones específicas que se adapten a las condiciones y requisitos locales.
Es importante destacar que, aunque buscar soluciones astutas puede ser tentador, la seguridad y el cumplimiento normativo son fundamentales. En muchos casos, los códigos y normativas están diseñados para minimizar riesgos y proteger la seguridad pública. Modificar o eludir directamente estos requisitos puede tener consecuencias legales y de seguridad. Por lo tanto, siempre es aconsejable buscar la orientación de profesionales expertos en normativas locales y seguridad contra incendios.
___________________________________________
Trabajo en una
empresa de gas y energía renovable.