Buenas,
En un proyecto que estamos desarrollando en el extranjero, tenemos el siguiente problema:
Un tanque para diesel (Clase II) de 10.000 litros enterrado que tenemos que alimentar desde una distancia de 30 metros.
Tenemos que prever una tubería de llenado que por diversos motivos tenemos que cruzar por debajo de una serie de servicios (gas - redes de alta tensión- etc...), dejaremos una arqueta para boca de carga prevista para cuando venga el camión cisterna se pueda rellenar.
El problema viene que esta tubería (que será doble con detección de pérdidas y demás) no tendrá pendiente hacia el tanque, la tiene hacia la arqueta que dispondremos de carga, ya que el tanque aunque es enterrado, está casi al mismo nivel que el punto de carga.
En la NFPA30 que es la normativa que tenemos que cumplir hay un punto que dice lo siguiente 23.13.4 Fill lines shall be sloped toward the tank.

¿Qué solución se os ocurre? ¿Hay alguna manera de librar de forma astuta lo que nos dice la NFPA30? ¿Cuál es vuestra opinión?

Muchas gracias de antemano
por
#353589
sergioxmc escribió:Entierra el tanque más profundo... Si no es un disparate la diferencia de cotas...


Gracias sergioxmc por tu respuesta.

El problema es que debido a las fases de diseño del proyecto que comentaba, la posición del tanque ya "no se puede tocar" es un condicionante que tenemos que considerar de partida.

Pero muchas gracias por tu respuesta
por
#374448
La normativa NFPA 30 establece claramente que las líneas de llenado deben tener pendiente hacia el tanque. Esta disposición tiene sentido desde el punto de vista de la seguridad y la prevención de derrames, ya que una pendiente hacia el tanque ayuda a minimizar la posibilidad de que queden residuos en la tubería y reduce el riesgo de fugas o goteos después del llenado. La pendiente también facilita el drenaje adecuado hacia el tanque.

Dicho esto, si debido a las condiciones específicas del proyecto no es posible seguir exactamente esta recomendación, sería prudente buscar alternativas que cumplan con el espíritu de la normativa en cuanto a la seguridad del manejo de líquidos inflamables.

Algunas posibles soluciones o consideraciones podrían incluir:

Dispositivos de Prevención de Retorno (Check Valve): Instalar válvulas de retención en la línea de llenado podría ayudar a prevenir el retorno de líquido después del llenado, aunque no sustituye completamente la pendiente recomendada.

Diseño Especial de Arqueta: Diseñar la arqueta de carga de manera que minimice cualquier acumulación de líquido y facilite el drenaje hacia el tanque.

Sistemas de Detección de Fugas Avanzados: Implementar sistemas de detección de fugas altamente sensibles y rápidos para identificar y abordar cualquier problema de manera inmediata.

Consultar con un Experto en Normativas Locales: Consultar con un experto en normativas locales podría proporcionar información adicional o soluciones específicas que se adapten a las condiciones y requisitos locales.

Es importante destacar que, aunque buscar soluciones astutas puede ser tentador, la seguridad y el cumplimiento normativo son fundamentales. En muchos casos, los códigos y normativas están diseñados para minimizar riesgos y proteger la seguridad pública. Modificar o eludir directamente estos requisitos puede tener consecuencias legales y de seguridad. Por lo tanto, siempre es aconsejable buscar la orientación de profesionales expertos en normativas locales y seguridad contra incendios.



___________________________________________
Trabajo en una empresa de gas y energía renovable.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro