Tengo una instalacion en propano y quisiera saber porqué la soldadura ha de hacerse en fuerte y no en blanda estaño-plata.Mi duda es por la corrosión por las pruevas de estanqueidad, o por otros motivos. Darme una respuesta gracias
por
#95936
s/ UNE 60670-3, 6.1 4º y 5º párrafo;
Las uniones soldadas deben ser siempre por soldadura fuerte en los tramos con MOP superior a 0,05 bar ...

La soldadura blanda solo puede utilizarse en las tuberías con MOP inferior o igual a 0,05 bar de instalaciones que suministren locales destinados a usos domésticos

El propano acostumbra a entrar a 1,5 bar hasta el regulador de 37 mbar en aparato.
Lo que no ha de utilizarse es Estaño-plomo. La Plata hace que la soldadura sea fuerte.