Conducto evacuación gases El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#141136
Hola. Para la salida de gases de combustión de una caldera atmosférica de gas que atravesaría a 3 metros de altura un local y luego iría por la fachada hasta la cubierta, ¿se podría utilizar un conducto de chapa de acero galvanizado o debería de ser de doble pared con aislamiento interior? ¿Donde viene regulado esto?. Gracias
por
#142389
Regulado viene en la ITC-ICG 07 de RD 919/2006 y en la norma UNE 60670 (creo que parte 6 o 7) y en el RITE.