Buenos dias.
Estoy haciendo un proyecto de propano, para legalizar, las instalaciones estan hechas y el instalador que la hizo en su dia me dice que hoy exigen que las instalaciones tengan un sistema de cierre automatico de las redes de gas mientras que la instalacion de extracción no funcione pero no lo encuentro por nigún sitio, alguien puede arrojar alguna luz sobre esto.

Gracias.
Última edición por Maquinando el 23 Feb 2009, 16:58, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#145564
Ahora, y antes.
Mirate el antiguo y el nuevo reglamento
Avatar de Usuario
por
#145808
UNE 60670-6:2005
Apartado 4.2.1
Avatar de Usuario
por
#145919
Gracias, muchas gracias.