Muy buenas,

se me ha planteado la cuestión de si es reglamentario, o no, instalar unas placas solares sobre una estructura metálica, encima de un depósito de GLP aéreo.

En la norma UNE 60250, concretamente en el apartado 5.1.4, Emplazamiento, se establece que la instalación de GLP no podrá estar situada ni en el interior ni debajo de las edificiaciones. También se establece que se deben cumpliar las distancias de seguridad de la referencia 2 del anexo cuadro de distancias, en las que no deben existir construcciones, ni instalaciones, ni materiales ajenos al servicio.

Por ello, en un principio sí se podría ubicar una estructura metálica que soportara las placas, sin afectar a la ventilación de la estación de GLP, y respetando las distancias establecidas. ¿Es esto correcto?

Muchas gracias y un saludo.
por
#151726
Si tienes en cuenta que hay zonas clasificables y que esta se eleva a 6 m mínimo de la descarga de la válvula de seguridad.
por
#151970
Ok!

Gracias, y un :saludo