Hola:
En efecto, la reglamentación que afecta es el RD 919/2006, concretamente la ITC ICG 01, teniendo en cuenta los requsitos de la normas:
UNE EN 12007: canalizaciones con MOP [menor o igua a 16 bar,
UNE EN 1594, Canalizaciones con MOP > 16 bar.
ENE EN 12186, Sistemas de distribución de gas, ERP para transporte y distribución. Requuisitos de funcionamiento.
UNE EN 12327, Sistemas de suministro de gas, Ensayos de presión Puesta en servico y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento.
UNE 60310, canalizaciones de districución de combustibles gaseosos con MOP> 5 bar e inferior a 16 bar.
UNE 60311: canalizaciones de distribucion e combustibles gaseosos, con MOp menor o igual a 5 bar
UNE 60312, Estaciones de regualción para canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos, con presíón de entrada no superior a 16 bar.
Espero no haber olvidado nada,
Saludos.
[/u]
En efecto, la reglamentación que afecta es el RD 919/2006, concretamente la ITC ICG 01, teniendo en cuenta los requsitos de la normas:
UNE EN 12007: canalizaciones con MOP [menor o igua a 16 bar,
UNE EN 1594, Canalizaciones con MOP > 16 bar.
ENE EN 12186, Sistemas de distribución de gas, ERP para transporte y distribución. Requuisitos de funcionamiento.
UNE EN 12327, Sistemas de suministro de gas, Ensayos de presión Puesta en servico y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento.
UNE 60310, canalizaciones de districución de combustibles gaseosos con MOP> 5 bar e inferior a 16 bar.
UNE 60311: canalizaciones de distribucion e combustibles gaseosos, con MOp menor o igual a 5 bar
UNE 60312, Estaciones de regualción para canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos, con presíón de entrada no superior a 16 bar.
Espero no haber olvidado nada,
Saludos.
[/u]