Ayuda para interpretar ley de cableado (un teleco por favor) (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Consultas sobre tecnologías, sistemas y medios de transmisión telemática y de comunicaciones
por
#80812
Bolado, no importa q seas industrial, mira Billy Gates q es abogado y a donde ha llegado.

Q te cunda el dia!!

:)
Avatar de Usuario
por
#80821
maria maria, ven acá volando......

perdona esque me he bebido dos cervezuelas cenando :cunao
por
#82073
Bolado, a ver si me puedes echar un cable, q ando apurada de tiempo.
GRACIAS!!!
:roll:
por
#82120
Hola María,

Solamente me ha dado tiempo a mirar las verticales:

Supongamos que tienes:

* 24 tomas de usuario de 4 pares.
* 50 extensiones de telefonía analógica o digital.
* 24 tomas de datos

"un par de fibras por cada 10 tomas de usuario"
24/10----> 2,4 ---> 3 pares de fibra
"un cable de 50 pares por cada 50 tomas de telefonía"
50/50 ---> 1 ----> 1 cable de 50 pares
"un par de fibra por cada 10 tomas de datos"
24/10----> 2,4 ---> 3 pares de fibra

y así sucesivamente, es como yo lo entiendo, sin entrar demasiado en profundidad, pero yo no me dedico a esto, quizá algún otro forero más puesto en estos temas lo pueda confirmar/corregir.

Saludos
por
#93590
Hola,
Bolado o a cualquier otro corazon humano, sigo con esto, tengo una oposicion YAAA y no hay ningun teleco en España q me ayude, q triste!!
Con la de lecturas q ha tenido esta pregunta ...

Creo q hay una parte del calculo que hiciste q no me cuadra:

"un par de fibras por cada 10 tomas de usuario"
24/10----> 2,4 ---> 3 pares de fibra
"un cable de 50 pares por cada 50 tomas de telefonía"
50/50 ---> 1 ----> 1 cable de 50 pares
[b]"un par de fibra por cada 10 tomas de datos"
24/10----> 2,4 ---> 3 pares de fibra
[/b]

Ya q este ultimo calculo es para datos de conmutadores, segun el enunciado de mi pregunta
4.- Al menos una unidad de armario para cada 24 tomas de datos (incluidas ToIP y VoIP) para conmutadores de planta.

Y para el calculo la orden dice:

* Al menos un par de fibras por cada 10 tomas de usuario o fracción pertenecientes a cada RP.
* Al menos cable de 50 pares de cables de cobre por cada panel de 50 tomas instalado en cada RP.

Luego, este punto no es para tomas de usuario. No?
Plis, a ver si tienes un ratin, o alguien se anima a darme un poco de luz en esto.
Gracias.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro