Temas relativos a urbanización o cuestiones correspondientes a PGOUs o similares
por
#269574
Hola a todos,

Estoy diseñando la red de drenaje de un puerto deportivo. Por restricciones de cotas no puedo utilizar el sistema habitual de colectores circulares, utilizo en cambio una serie de imbornales corridos de sección rectángular, es decir, unos canales abiertos.

En principio si se desbordan no pasaría nada, puesto que el agua iría directamente al mar, y no se produciría ningún daño. Por este motivo, creo que podría considerar un periodo de retorno de T=10 años en lugar de uno de 25 años que me obligaría a crear unos colectores demasiado grandes.

¿ES CORRECTO CALCULAR LOS IMBORNALES CORRIDOS PARA UN PERIODO DE RETORNO DE T=10 AÑOS?

Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas¡
Avatar de Usuario
por
#270123
No se si en las ROM podrás ver algo de drenaje. Creo que son más enfocadas a temas estructurales y de mareas.
De todas maneras los técnicos de la autoridad portuaria deberían decirte cual es el periodo de retorno que quieren.
por
#306938
Estoy de acuerdo que no encontraras en las normas ROM esta información. Yo lo solicitaria a la autoridad portuaria pertinente, que tendrá a su vez su pliego de prescripciones propio. En los aparcamiento que he proyectado en puertos siempre he tenido en cuenta T=10 años.

Espero que te sirva.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro