¿Alguién podría decirme donde pone que el recorrido de huida en el hueco de un ascensor hidraulico tiene que tener 3,40 m. desde la altura del suelo terminado de la última planta hasta el techo del hueco?
Creo que es 3,60 pero no sé en que parte de la normativa lo pone y me hace falta corroborarlo.
Y también que medidas tiene que tener la ventilación del hueco para el ascensor hidraulico.

Gracias
por
#213788
En la directiva de ascensores (95/16 ce) la que corresponde a ascensores hidraulicos (81-2) te nombra las distancias que debes cumplir en la parte superior del hueco. Dependiendo de las medidas de la cabina (altura), velocidad del ascensor, hueco y la mecanica del mismo oscilan entre 3400 y 3600mm. Si estamos hablando de un edificio construido y el arquitecto puede argumentar la imposiblidad de dejar mas huida, se puede ir a medidas mucho menores (el ascensorista instalara medidas compensatorias de seguridad).
Lo normal en un ascensor hidraulico esta entre 3400mm y 3600mm. Lo mejor es consultarlo a la casa de ascensores.

Se me olvidaba....

La ventilacion sera como minimo un 1% de la seccion horizontal del hueco.

Un Saludo

NdelA: en caso de lapsus, error, etc. edita tu mensaje, en vez de añadir uno nuevo
Avatar de Usuario
por
#215416
Muchas gracias, :amo :amo a pegarme con el contratista pues,
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro